Найдено 70 результатов

Администратор
09 фев 2018, 10:00
Форум: Поломки ,неисправности котлов Ariston
Тема: Котёл Ariston Сlas 28. Грязно в камере сгорания и что-то сыплется
Ответы: 3
Просмотры: 10632

Re: Котёл Ariston Сlas 28. Грязно в камере сгорания и что-то сыплется

Доброе утро. В вашем случае неправильный монтаж трубы отводящих газов. Конденсата не должно быть не в коем случае. Когда конденсат капает на горелку, то образовывается нагар на теплообменнике, который забивает почти всё наглухо. То, что вы не видите огонь про розжиге, это неправильная работа котла, ...
Администратор
08 фев 2018, 23:52
Форум: Поломки ,неисправности котлов Ariston
Тема: Вопрос по промывке котлов Аристон
Ответы: 1
Просмотры: 5343

Re: Вопрос по промывке котлов Аристон

Добрый вечер. Хим.анализ вам ничего не скажет....В данной ситуации вам необходимо смотреть на работу котла в целом. Вообще, рекомендовано промывать котел 1 раз в год. У нас есть клиенты, которые за год промывают котел по два раза (из-за сильного образования накипи), а есть, что ни разу, при этом вод...
Администратор
08 фев 2018, 23:48
Форум: Поломки ,неисправности котлов Ariston
Тема: Аристон Clas 24 FF/греет батареи до 90 гр
Ответы: 3
Просмотры: 8117

Re: Аристон Clas 24 FF/греет батареи до 90 гр

Добрый день. У вас включен режим "АВТО"? Его включают только при выносных датчиках температуры. Стоят ли они у вас? Если их нет, то просто отключите режим "Авто", при отключении индикатор перестает гореть.
Администратор
08 фев 2018, 23:44
Форум: Поломки ,неисправности котлов Ariston
Тема: Котёл Ariston Genus шумит
Ответы: 2
Просмотры: 7242

Re: Котёл Ariston Genus шумит

Добрый вечер. С датчиками все в порядке в 95% случаях. Я вам советую промыть котел. Шумит скорее всего от накипи. Звоните завтра, если вы из Минска или Минской области, подъеду сделаю.
Администратор
08 фев 2018, 23:42
Форум: Поломки ,неисправности котлов Ariston
Тема: Газовый котел Аристон Микродженус / ошибка по пламени
Ответы: 3
Просмотры: 8211

Re: Газовый котел Аристон Микродженус / ошибка по пламени

Добрый день.Не за что!Пару лет точно еще отработает,он у вас еще в хорошем состоянии.Обращайтесь
Администратор
08 фев 2018, 23:40
Форум: Поломки ,неисправности котлов Ariston
Тема: Газовый котел Аристон Микродженус / ошибка по пламени
Ответы: 3
Просмотры: 8211

Re: Газовый котел Аристон Микродженус / ошибка по пламени

Добрый день.Плату вы не найдете.Можно попробывать что нибудь сделать еще,если совсем нечего не получится то мы можем поставить плату управления от другой модели котла Аристон,но при этом у вас будет работать только отопления без горячей воды,качество работы гарантирую.Данный ремонт будет дешевле чем...
Администратор
08 фев 2018, 23:37
Форум: Поломки ,неисправности котлов Ariston
Тема: Рост давления в системе отопления Egis
Ответы: 4
Просмотры: 9604

Re: Рост давления в системе отопления Egis

Значит теплообменник на замену. Кран подпитки бывает не исправен в очень редких случаях. Насчет того, что вы работаете до 18.00, то в этом нет проблем, мы подстроимся под Вас. По цене звоните завтра, ремонт не дешевый говорю сразу, но мы всегда делаем скидки своим клиентам. И на будущее, вызывайте х...
Администратор
08 фев 2018, 23:35
Форум: Поломки ,неисправности котлов Ariston
Тема: Рост давления в системе отопления Egis
Ответы: 4
Просмотры: 9604

Re: Рост давления в системе отопления Egis

Рост давления происходит при ВЫКЛЮЧЕННОМ котле тоже? Если да, то скорее всего у вас пробит теплообменник...т.е. контур отопления пробит в контур ГВС. Это происходит из-за образования сильной накипи внутри теплообменника. Проблема может устраниться только заменой теплообменника.