Страница 1 из 1
Ariston egis plus 24 ошибка 109
Добавлено: 26 янв 2018, 12:12
Алексей
Здравствуйте , возникла такая проблема. При открытии крана горячей воды, где-то секунд через 20 выдает ошибку 109 и дальше идет холодная.
Re: Ariston egis plus 24 ошибка 109
Добавлено: 26 янв 2018, 12:32
Администратор
Доброе утро , что бы вам точно определить проблему нужно внимательно отследить алгоритм выхода в ошибку.Нужно понять последовательность сбоя, а может включить метод последовательного исключения.
Скорее всего накипь в теплообменниках.
Re: Ariston egis plus 24 ошибка 109
Добавлено: 26 янв 2018, 12:36
Алексей
Промыл теплообменник ,не думал, что за 1 год там почти все забито. Работает как новый!