Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Добавлено: 26 янв 2018, 14:37
Владимир
Помогите решить вопрос по котлу BS2 при переходе на работу по ГВС с отопление в котле появляется сильный шум сек 7-12, стрелка монометра скачет с 1 кг/см2 до 1,5-1,6кг/см2. после этого котел уходит в ошибку 40-50 и капля горит постоянно,( датчики температуры новые, теплообменник вторичный промыт,землю проверили)
Re: Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Добавлено: 26 янв 2018, 14:40
Администратор
Добрый день .Основной теплообменник промыт?Какое давление газа в настройках газового клапана?
Re: Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Добавлено: 26 янв 2018, 14:41
Владимир
Основной не мыт, в газ не лезу нет навыков, котлу 2 года
Re: Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Добавлено: 26 янв 2018, 14:52
Администратор
Надо мыть основной.Как часто подпитываете систему отопл?Вы от куда?Что залито в системе?
Re: Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Добавлено: 26 янв 2018, 14:53
Владимир
В системе залита вода из водопровод, подпитываю редко раз 3-4 месяца, давление не падает.
Re: Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Добавлено: 26 янв 2018, 14:57
Администратор
Насос работает в котле?
Re: Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Добавлено: 26 янв 2018, 14:58
Владимир
работает.
Re: Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Добавлено: 26 янв 2018, 14:59
Администратор
Я больше склонен к промывке основного теплообменника.При этом проверить настройки газового клапана
Re: Отключение котла BS 24 / ошибка 40-50 - красный индикатор
Добавлено: 26 янв 2018, 15:00
Владимир
Промыл радиатор первичный все стало работать, спасибо!