Страница 1 из 1
Котёл Ariston Egis Plus. Ошибка 5p3
Добавлено: 08 фев 2018, 22:34
Федя
Всем доброго времени суток. Котел был установлен этой весной, проблем ни каких не было. Сейчас возникла довольно странная проблема- появляется ошибка 5p3 (по мануалу отрав пламени). Причем ошибка появляется только в том случае если выставить температуру конура отопления ниже 60 градусов (котел пытается запуститься, слышен розжиг, на панели появляется на секунду значёк горелки, затем он пропадает и выскакивает ошибка). Если выставляю 60 и выше градусов проблема уходит. Что это может быть?
Re: Котёл Ariston Egis Plus. Ошибка 5p3
Добавлено: 08 фев 2018, 22:47
Администратор
Добрый день. Сразу вам вопрос: котел заземлен? Поясню. Данная ошибка 5Р3 на данных котлах может возникать ввиду установленного там импульсного блока питания. Потенциал который видит электрод ионизации возникает в результате горения встречается с потенциалом самого котла (который будет больше 5В) если сей не заземлен, вот и может возникнуть эта ошибка. Сервис-мастер может проверить это путем отсоединения провода "земли" с основной платы управления и перезапустить котел на нужной вам температуре. ошибка должна исчезнуть. Если этого не произошло или у вас котел заземлен. То нужно смотреть настройки газового клапана. При первом пуске сервисант делал настройку газового клапана (мин, мах)?
Re: Котёл Ariston Egis Plus. Ошибка 5p3
Добавлено: 08 фев 2018, 22:48
Федя
Спасибо за совет. Настройки делали. Попробую "землю" сделать. Отпишусь.
Re: Котёл Ariston Egis Plus. Ошибка 5p3
Добавлено: 08 фев 2018, 22:49
Администратор
Всегда рады Вам помочь.
Re: Котёл Ariston Egis Plus. Ошибка 5p3
Добавлено: 08 фев 2018, 22:49
Федя
Добрый вечер, сделал заземление! Два дня все работает без проблем! Спасибо.