Ariston BS II 24 горячая вода идет с перебоями.В видео все показано.
https://youtu.be/aE8TlC-DK4c
Ariston BS II 24 горячая вода идёт с перебоями.
-
Администратор
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 14:31 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Ariston BS II 24 горячая вода идёт с перебоями.
Ошибку выдает по циркуляции плохой. Для начала нужно проверить насос , промыть теплообменник , проверить настройки газового клапана. Насос можно проверить отверткой , при работающем котле попробывать остановить ротор (без сильного усилия ).Если ротор остановился или плохо отбивает отвертку то дело скорее в нем.
-
Павел
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 14:40 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Ariston BS II 24 горячая вода идёт с перебоями.
А если отопление работает нормально ,то ни к чему не говорит, по отпаданию признаков? И воду кстати слабо греет.
-
admin
- Администратор
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 окт 2017, 14:03 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Ariston BS II 24 горячая вода идёт с перебоями.
Это не показатель что отопления хорошо греет,проверяем сначало насос как писалось выше,если он рабочий то причина скорее будет в накипи на теплообменниках.